• 管内穿线问题?

    接线盒

    请教各位老师一个问题, 墙上的开关和顶板上的灯具之间的管路是如何施工的,二者之间是整根管敷设,还是说在A点断开,用接线盒连接?

    实际穿线如果是是一次性把火线控制线都穿了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、开关与灯具之间,禁止中途有接线盒(规范有规定,禁止中途接线),除非开关与灯具之间的距离超过20米,才允许在转方向的地方加一个过线盒(还是不允许在里面接线)。

    二、你画的这种加接线盒,也没有意义,除了浪费一个接线盒,穿线时增加麻烦,多穿一次线,其它有什么作用?即;为什么要加接线盒?浪费材料、浪费人工?想不出理由。

    2020-10-21 17:19:00 

  • 这样的角度A点必须有接线盒过度。

    2020-10-21 16:49:26 

  • 墙上的开关盒顶板上的灯具是整根管敷设,不会在A点断开。穿线的时候火线、控制线一起穿。

    2020-10-21 16:57:59 

  • 二者之间是整根管敷设,不允许加接线盒

    2020-10-21 23:16:30 

  • 两种情况:1 .电源线先经开关再到灯,用接线盒   2.电源线先经过灯再到开关, 开关和顶板上的灯具之间的管路整根管敷设.

    2023-11-28 09:17:03 