• 我最近遇到这么一个问题,我们在施工中有框架柱共有8

    我最近遇到这么一个问题,我们在施工中有框架柱共有8根钢筋,在采用人工搭接时不满足施工规范,接头与接头之间错不开接头,我们的领导就说每边不超过5根就可以在同一个位置接头。我就有点不认同,不过查施工手册的确又是这么说的,而03G又没说这个问题,我不知道该怎么解决这种事,请同僚告知一二。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以看一下03G101图集中的第36页,如图:

    2008-10-08 21:37:15 

  • 规范规定同一截面绑扎接头不得大于钢筋数量的50%即可

    2008-10-08 21:23:24 

  • 规范规定同一截面绑扎接头不得大于钢筋数量的50%即可。我们一般是一半一半。