• 请问消防电气中,连接到暖通这些器具的是需要计算模块的吗

    答疑解惑

    请问消防电气中,连接到这些防火阀、挡烟垂壁、信号阀、水流指示器,器具的是需要计算一个模块的吗,具体是怎么连接到这些器具的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看弱电系统图就会明白

    2020-10-22 20:20:21 

  • 看图纸确

    2020-10-22 20:25:34 

  • 连结到上述设备都需要计算模块,如防火阀、挡烟垂壁需要输入输出模块(控制模块),信号闸阀和水流指示器需要输入模块(监视模块),通过一组双绞信号线和24V电源线串联连结,具体的连结方式在火灾报警系统图内会标明

    2020-10-22 20:37:41 

  • 需要计算模块,具体按图纸要求

    2020-10-22 20:53:00 

  • 有些要模块,有些不用。所以,模块的计算一定要结合系统图,才能正确。

    2020-10-23 03:23:37 