• 施工方的预算员核增了桥架的接地扁钢的工程量,大家帮我看下合理不合理?我能质疑吗?

    核增预算员

    2020-10-23 10:28:59 补充

    答疑解惑预算员这样给我回复,我要如何反驳呢?各位大神救救孩子~~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    肯定不合理啊,接的话也只是桥架两处的高差,而不是整体桥架的长度

    2020-10-23 10:19:02 

  • 不合理


    2020-10-23 10:21:52 

  • 不合理,桥架不是全长都有接地扁钢

    设计 要求不少于二处与接地 干线相接

    2020-10-23 12:52:01 