丑小鸭 2008-10-09 15:02:11 | 广西壮族自治区 其他专业 | 955查看 5回答
为什么在短肢剪力墙结构,绘好框架梁和梁、暗梁、连梁后,却不能用自动生成板功能画板%
我布置完梁后想做板,用自动生成板,可是有很多地方不能布置,说不能在非封闭区间里里布板,这是为什么,我的都是封闭的,虽然有些地方是四周有些地方是暗梁围的 是什么地方有问题,有影响吗?问题补充:我之前画梁的时候,先用适智能布置,再扣除了剪力墙上的梁,不然它覆盖了暗梁,总是显红色 那我这样做对结果有影响吗?用折线画板就可以了吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只是因为板的四周的支座,诸如梁、墙这些没有围成封闭空间,所以在利用自动生成板时,软件不允许布置上~~ 你把柱先隐藏了,然后查看一下你的板的四周是否真的形成了封闭空间~~如果在柱子处没有相交的,你可以利用延伸功能将其在柱子处相交~~, 如果还是不允许的,你可以利用折线或者矩形绘制方法来手动布置上~
2008-10-09 15:04:40
-
我估计你的剪力墙有问题,应该全部画上,你隐藏柱看你的梁是不是有空隙?
2008-10-09 15:39:51
-
可能是你在暗柱位置没有布置剪力墙吧,好好检查一下。
2008-10-09 19:57:57
-
你画梁的时候断开了,没形成封闭区间。
2008-10-10 08:34:53
-
不能布置的用折线来布置
2008-10-09 15:06:29