人生如梦 2020-10-24 23:35:58 | 江苏省 土建 | 1390查看 3回答
地下室防水卷材
请教下地下室外墙防水卷材
说明中防水卷材沿地上建筑外墙翻起300,与地上建筑外墙面防水搭接,设防高度高出地坪高程大于500
这句话怎么理解?
我现在一工程地下室顶板标高为-0.8,室外地面为-0.3,那我卷材是不是应该翻到0.00标高?聚乙烯保护层是不是也要到0.00标高?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防水卷材沿地上建筑外墙翻起300,与地上建筑外墙面防水搭接,设防高度高出地坪高程大于500,高出地面以上500
2020-10-25 01:47:01
-
是高出地坪以上500,你工程室外地坪标高为-0.3,你要设置到0.2才可以的。
2020-10-25 08:10:07
-
设防高度高出地坪高程大于500,室外地坪标高为-0.3,应该设置到0.2。
2020-10-25 08:28:19