• 应急照明线路问题?

    开关处

    这个照明线路加了强启线共4根线,强启线不是有进开关和灯具的两种。现在不明白开关处是3根线,那说明强启线是进开关的。那到灯具的应该是3根线的啊,为啥我这图中多数灯具都是4根线的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电源线,不进开关处是3根线是对的(火线、中间是灯头线、强启火线),灯具处应该是5根线,火线与强启火线是路过,不接灯具;灯头线、零线、接地线进灯具。所以,设计标注的4根线是错误的,问一下设计。

    2020-10-26 16:14:42 

  • 强启线不进开关

    2020-10-26 11:29:44 