• 送配电装置系统调试个数怎么计算?看定额说明不太理解!请大佬看我局部截图分析一下

    定额电气调整试验工程量计算规则说明:送配电系统调试系按一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断路器时,按两个系统计算,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按系统调试计算。看我例图1AWZ总箱进线计算1个,1AWZ至3个分配电箱(1、3、4AW)两侧都有断路器计算6个,1AW至其下级八个子配电箱两侧都有断路器计算16个,1AL1下4个有断路器载负荷回路计算4个,共计算27次送配电装置系统调试,是这么理解么

    送配电装置系统

    配电系统

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    送配电装置系统调试是从低压配电装置至分配电箱的供电回路

    你图上是分配电箱的供电回路

    只能算一个回路