• 设计说明:照明支线采用BVV-3x2.5mm型电缆,沿电缆桥架敷设

    设计说明:照明支线采用BVV-3x2.5mm型电缆,沿电缆桥架敷设,出桥架采用20包塑软管沿墙、柱子敷设

    高差

    桥架的安装高度为4.6,灯具的安装高度为4.4,请问从第1个灯具到第2个灯具之间有几段0.2m的高差?需要从桥架到灯具再从第一个灯具返到第二个灯具还是不需要返,是下图哪一种走法?

    柱子

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • BVV是护套线 可以在桥架位置分线


    广联达服务新干线

    2020-10-26 23:37:06 

  • 具体看工艺做法表有没有

    2020-10-27 02:59:46 

  • 选择截图三,理由;规范规定,桥架内、电管内的电线不允许做接头。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑



    2020-10-27 06:16:38 

  • 可以在桥架位置分线。做法:将两根线均引出桥架,在桥架外增加一接线盒,在接线盒内接线、分支,再引至灯具。这样做符合规范(不在桥架内做接头),也好看。

    2020-10-27 07:18:44 

  • 可以将两根线均引出桥架,在桥架外增加一接线盒/或者截图3

    2020-10-27 08:52:10 