燕子 2020-10-27 11:50:35 | 河南省 安装 | 1449查看 5回答
WDZ-YJ(F)E-3x185+2x95-SC150-CT
电缆是如何敷设的?是穿钢管桥架敷设吗?可是桥架敷设不用再穿钢管啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
有桥架的地方走桥架,没桥架的地方穿于SC150管中
2020-10-27 11:52:02
-
有桥架的地方桥架,没桥架的地方穿钢管
2020-10-27 11:52:24
-
这个是有问题,可以问问设计
2020-10-27 11:54:51
-
有桥架的地方桥架敷设,没有桥架的地方 穿管敷设
2020-10-27 12:04:27
-
有桥架的地方在桥架内敷设,没桥架的地方再穿钢管敷设的意思。