1518967806@qq.com 2015-06-26 09:03:26 | 山东省 土建算量GCL2013 | 475查看 1回答
哪位老师帮我套下L06J002中地33的定额啊
1.8~10厚地面砖,干水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配Φ3双向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄出大于等于30厚,沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮平 5.铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝箔贴面层 6.20厚挤塑聚苯板或详工程设计 7.1厚合成高分子防水涂料 8.刷基层处理剂一道 9.60厚C20细石混凝土垫层随打随抹 10.300厚3:7灰土夯实或150厚小毛石灌M5水泥砂浆 11.素土夯实,压实系数大于等于0.9
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.9-1-170 (包含1.2.3) 具体面砖规格根据实际情况选择 4.9-1-4 9-1-5调整厚度 4-1-1(Φ3双向间距50钢筋网片) 9-1-179 (垫层。楼板地暖埋管增加) 6-3-61 (外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温层) 5.铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝箔贴面层(一般一平方2元) 6.6-3-40 注意调整厚度定额为100厚 (20厚挤塑聚苯板或详工程设计) 7.6-2-93 定额为1.5厚 (1厚合成高分子防水涂料) 9.2-1-13 10.2-1-1或2-1-12
2015-06-26 09:50:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看