• 在钢筋算量中,当我导入CAD图,识别框架薄壁柱时,

    在钢筋算量中,当我导入CAD图,识别框架薄壁柱时,软件识别为框架柱构件,框架薄壁柱应为暗柱,请问我要如何解决?如果我光导入图元,按导入图形进行勾画,偏移后与原图形无法重合,请问是怎么一回事?正确的做法应是如何?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 按图纸新建暗柱,然后选中用CAD识别的框架柱,单击属性,修改柱名称为你新建的暗柱的名称。 2 柱用点画,偏移柱输入:按住shift键,单击鼠标左键,输入偏移量,单击确定即可。

    2008-10-11 10:29:12 

  • 我认为是剪力墙中的暗柱或剪力墙导入。

    2008-10-11 13:40:25 

  • 导入后将将变为框架柱的薄壁柱修正为剪力墙即可。

    2008-10-11 09:48:48 

  • 最好自己手工修改了,我觉得是这样。

    2008-10-11 09:09:02 

  • 按你说的导入后,将变为框架柱的薄壁柱修正为薄壁柱就行

    2008-10-11 09:12:09 

  • 薄壁柱是剪力墙中的暗柱应设置为剪力墙才能导入。

    2008-10-11 09:43:54 