• 钢筋处理

    1、车库说明中,凡是框架-剪力墙结构(主体部分)未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁。截图中,主楼地下室剪力墙在车库里,画蓝线位置没有梁,只有剪力墙和框柱,那么是否要按说明设置暗梁呢?为什么?

    2、 截图中的框柱高度到车库顶-2m位置,与车库WKL连接, 那么柱子顶部的锚固是按照边柱?还是中柱?

         边框梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、已符合条件,设置暗梁。二、按顶层柱设置,软件中的自动识别边角柱功能。