• 暗柱箍筋根数计算问题:2.3是什么意思,依据在哪?=

    在暗柱中,箍筋根数为:Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+Ceil(2108/100)+1;我不明白这个2.3是什么意思,依据在哪儿?

    抗震等级

    问题补充:图截偏了,但箍筋根数计算式里的计算式是我上述的式子,层高为4.8m,箍筋直径为圆10,抗震等级为二级.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个公式是对的,但只能放在框架柱中计算,暗柱不能加密,仍然是100间距,这个问题我在9月24日才问过陈清来教授

    2008-10-15 15:15:28 

  • 编程的问题,钢筋算量没必要懂的那么深奥。

    2008-10-12 12:18:18 

  • 这个2.3应该是个参数,41是倍数,14是柱筋直径,你没设置加密范围,这应该是软件自动设的加密范围参数,依据你只能问广联达的技术人员了,我看了半天平法图集也没找到。 补充解释:2.3Lle是绑扎搭接加密范围(03G101-1第36页),放在这里无法解释,一层只能有一个搭接,看表中也是一个搭接,而计算式中有两个2.3Lle。

    2008-10-11 18:59:39 

  • 就 是 不 告诉你

    2008-10-11 18:59:55 

  • 平法图集里有这个参数,在绑扎搭接区的箍筋加密范围是2.3Lle。

    2008-10-11 20:09:22 

  • 我想 你可以找到的也许你已经找到了

    2008-10-11 20:19:52 