• 卫生间楼面和内墙防水交接问题

    请问老师们,卫生间淋浴部分楼面防水需要上翻1800,而卫生间的内墙做法是全做防水,那这两个要算两遍么,有什么依据?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只能计算全做防水的。上翻不另增加。

    2020-10-30 11:07:01 

  • 算一次就可以。 通常只有地面上翻300与墙面会重叠,算两次,如果没特殊说明,不需要算两遍。

    2020-10-30 11:07:02 

  • 楼面防水只按平面计算一次,墙面防水按立面计算一次。

    首次提交 2020-10-30 11:08:27  最近修改2020-10-30 11:08:27 (修改过1次)

  • 一遍  这设计冲突  咨询一下设计师  有无必要内墙全做防水,这个设计不符合常规

    2020-10-30 11:09:31 