仲昆 2008-10-12 07:54:12 | 四川省 其他专业 | 729查看 15回答
我遇到的剪力墙长1150宽300,水平钢筋φ12@
我遇到的剪力墙长1150宽300,水平钢筋φ12@100/200;竖向钢筋为8Φ16,6Φ20。另一剪力墙长1450宽300,两端有暗柱、水平钢筋φ12@100/200,剪力墙中部4Φ12,两端暗柱各8Φ16、箍筋φ12@10/200。当我用软件绘图时就没法了(图与软件不一样)请高手指教。问题补充:我用ketty助工的办法将剪力墙整个设为暗柱、这样竖筋已能正确设置、箍筋利用其它箍筋栏解决。我的做法是1,定义剪力墙将剪力墙內钢筋设置为零,分别绘制到轴网上相应位置,再定义暗柱(长、宽与剪力墙相同)、定义钢筋、复盖到剪力墙上。钢筋已能计算出来了、但不知倒置图形算量里会有剪力墙吗、剪力墙工程量正确吗。
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分设剪力墙1和剪力墙2(或将剪力墙1整个设为暗柱,箍筋在其它箍筋栏自己设定)。
2008-10-12 07:58:28
-
象你这样的剪力墙最好的办法是在单构件里输入了。
2008-10-12 07:56:00
-
就说清楚些,我不知道是什么问题
2008-10-12 08:02:34
-
你就做两个剪力墙就行了,各段夹暗柱就行了。
2008-10-12 08:04:46
-
GGJ应该可以解决的哈!
2008-10-12 08:31:40
-
这种情况有速的剪力墙配筋是无法进行设置的,建议你用单构件里输入来进行计算会比较方便一点。
2008-10-12 08:38:56
-
将剪力墙设为柱,内箍筋在其它钢筋内设定。
2008-10-12 08:39:09
-
你这种情况先不说单构件输入的办法。只说绘图输入的方法啊。水平钢筋应该没什么问题吧。主要是垂直钢筋。剪力墙端部的暗柱有现成的模式,直接建模后绘制图形就行了。至于说图纸里垂直钢筋标的根数。你可以根据图纸上的尺寸换算成间距不就完了。看那剪力墙有多长,除以根数不就完了。然后把算出来的数据输入属性里,再绘制就完了。
2008-10-12 08:55:36
-
答;你这种情况,第一种情况,指的是水平钢筋相同,重直钢筋不相同,你可以在定义剪力墙钢筋时,水平钢筋输入为:(2)a12-100/200,垂直钢筋你可以利用暗柱构件代替计算。第二种情况,你可以利用剪力墙构件计算水平钢筋,对于中部的钢筋,你可以利用暗梁构件代替计算。
2008-10-12 10:48:46
-
我遇到的剪力墙长1150宽300,水平钢筋φ12@100/200;竖向钢筋为8Φ16,6Φ20。另一剪力墙长1450宽300,两端有暗柱、水平钢筋φ12@100/200,剪力墙中部4Φ12,两端暗柱各8Φ16、箍筋φ12@10/200。当我用软件绘图时就没法了(图与软件不一样)请高手指教。 这个问题应该好解决,第一种状况水平筋按你的叙述中的数值设置,竖直筋按一种筋设置,汇总后在钢筋编辑里按实际修改,修改后锁定就可以了,第二种情况的墙直接按墙与暗柱布置就行了
2008-10-12 11:36:47
-
用单构件输入。
2008-10-12 11:46:31
-
我觉得,还是用“剪力墙1”和“剪力墙2”分别定义,分别绘图为好。
2008-10-12 12:22:43
-
我遇到的剪力墙长1150宽300,水平钢筋φ12@100/200;竖向钢筋为8Φ16,6Φ20。另一剪力墙长1450宽300,两端有暗柱、水平钢筋φ12@100/200,剪力墙中部4Φ12,两端暗柱各8Φ16、箍筋φ12@10/200。 我的处理办法: 首先这两个剪力墙水平钢筋都没有问题,关键是竖向钢筋问题。对于前一剪力墙,竖向钢筋为8Φ16,6Φ20,是不是墙内外两排竖向钢筋分别是8Φ16和6Φ20,若是,就可定义竖向钢筋为(1)16@220+(1)18@170,这样计算的竖向钢筋根数就是8根Φ16和6根Φ20。对于后一剪力墙,可以用同样的方法处理,即用中部墙长度除以单排竖向钢筋根数,求得间距,就可以定义竖向钢筋了。总之,保证计算出来的竖向钢筋规格和根数与图纸标注的一致就行了。
2008-10-12 13:03:22
-
你这种就是一个墙柱,按暗柱处理就行了,实际施工中也会按暗柱来施工的.
2008-10-12 15:04:00
-
还是用单购件输入计算
2008-10-12 15:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看