虚心求教、搞好安装 2020-10-30 15:53:01 | 安徽省 安装 | 490查看 1回答
图一里消防报警系统图中 总线隔离模块 和控制模块都在 这个B1-1M1模块箱里,且平面图里也没有总线隔离模块的图 那总线隔离模块还需计算吗?还是说 需要计算但是 最后组价要组在模块箱里?
图二的红圈是回路总线是信号线的意思吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 88103 被赞: 74583
一、模块以系统图上标注的数量,计算。
二、回路总线是指信号线。
2020-10-30 17:18:16
消防报警系统
消防报警的器具 如声光报警 消防电话这些是单立管还是多立管的!??
消防报警系统预算
消防报警系统,遇到壁装的消防器具,配管是先向下到消防器具再向上敷设回顶部,还是在顶部安装一个接线盒,引一路配管向下到消防器具?
如图 线从消防控制室出来 接到每层的消防端子箱 我想问:这段竖向是 从控制室直接沿着桥架算到 顶楼 算一次 还是 从 控制室直接算到一楼 在重新从控制室算到 二楼 以此类推 求解
请教一下各位大佬,关于消防报警系统
1、图例FAS是什么意思?2、这个系统图的意思是指的是风机、水泵的控制回路接入消防报警系统吗?