hey 2020-10-30 21:37:30 | 上海市 土建土建计量GTJ | 733查看 2回答
请问:图一是用图二要建吗,图一中的分布筋怎么布置?桩间连接筋布置范围多少?
2020-10-30 21:41:17 补充
图一中的C8@200分布筋,与图二中分布筋(水平、垂直)方向不一样
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、是用图二定义布置。二、分布筋在其它钢筋中输入。三、方向不一样的,清空配信息。四、7-1=6,6*100=600。
2020-10-30 21:45:55
-
7C16-100在参数承台的连接筋中输入7C16,布置范围输入600,及7条间距100是有6个间距,C8-200的钢筋在属性的其它钢筋里编辑。
2020-10-30 21:41:20
-
(1)按照图一的要求布置墙左侧垂直分布筋和右侧垂直分布筋后钢筋下侧弯折情况如图二所示,这种情况钢筋的布置合理吗?如果不合理该如何调整?(2)图一中问号“?”处的钢筋该如何布置?
-
图一是板附加钢筋的布置要求,我用筏板负筋进行识别板负筋,如何就成了图二所示,请问该布置形式正确吗?请问图一所说的板负筋是指负筋吗?不正确的话该如何调整?
-
请问图一中,图纸里AT形楼梯的钢筋信息怎么准确对应的输入到软件中,图二的楼梯配筋指的是图纸中的哪个钢筋信息,图二右侧二个箭头分别指的是什么钢筋信息了?
-
图一是筏板钢筋的布置要求,问题:(1)是不是板面筋和底筋的弯折部分长度均为520mm?(2)我布置板的主筋后,图二是面筋没有弯折,图三的底筋弯折长度不对,该如何调整?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看