• 强电配管配线计算原理

    如图,请问各位老师前辈,该楼梯配管配线,方式一在二层楼板做接线盒,1号灯具那里就两根配管。方式二没有采用接线盒,在灯具那里有三根配管,请问老师哪个做法正确?施工现场的做法又是怎样呢?

    回路

    接线盒

    2020-11-01 14:11:56 补充

    回路信息:WDZN-BYJ-2x(1x2.5) PC20/WC/CC

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    方法二。(方法一必须要在接线盒内做接头,这是规范不允许的,被监理查到是要按方法二重新埋管的)

    2020-11-01 16:09:09 

  • 方式一 现场都是这么省材料怎么来的

    2020-11-01 14:23:41 

  • 两种做法都可以,但是你的第一种做法有误,第一种做法,接线盒不能在顶板处,需要有施工空间,距顶板0.3m处墙上安装过线盒 (注意需要记取过线盒盖)

    2020-11-01 15:16:02 