啊劲 2020-11-01 14:08:58 | 广东省 安装 | 1051查看 3回答
强电配管配线计算原理
如图,请问各位老师前辈,该楼梯配管配线,方式一在二层楼板做接线盒,1号灯具那里就两根配管。方式二没有采用接线盒,在灯具那里有三根配管,请问老师哪个做法正确?施工现场的做法又是怎样呢?
2020-11-01 14:11:56 补充
回路信息:WDZN-BYJ-2x(1x2.5) PC20/WC/CC
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
方法二。(方法一必须要在接线盒内做接头,这是规范不允许的,被监理查到是要按方法二重新埋管的)
2020-11-01 16:09:09
-
方式一 现场都是这么省材料怎么来的
2020-11-01 14:23:41
-
两种做法都可以,但是你的第一种做法有误,第一种做法,接线盒不能在顶板处,需要有施工空间,距顶板0.3m处墙上安装过线盒 (注意需要记取过线盒盖)
2020-11-01 15:16:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看