• 这张图的板筋该怎么画啊?

    未画出的板底钢筋均为双向c6@150。意思是画完负筋、跨板受力筋、底筋以后未画出的板底钢筋都要布置双向c6@150的钢筋吗?忘记了是不是这样啊

    负筋

    板受力筋

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:理解是正确的。

    2020-11-01 17:40:27 

  • 是哪方面的怎么画呢?说白了就是按设计要求定义布置,平面有标注的钢筋就是平面标注的布置,没有标注的钢筋就是按说明的规格间距布置。

    2020-11-01 17:38:47 

  • 逐个定义构件,逐个画制。虽然复杂,但是心理有底啊。

    2020-11-01 18:16:53 