维达詹工 专家
答题: 124964 被赞: 42472
你好:有影响的,柱的插筋,室内回填土方都是有影响的。
2020-11-02 08:28:39
xagcc 钻石专家
答题: 304659 被赞: 67650
设置错误有影响的。
2020-11-02 08:31:32
请教下如何合理设置层高
工程为框架结构,3层办公楼,结构标高为坡型独立基础底标高-1.8,基础层拉梁以柱子为支座,顶标高-0.1,梁上砌体墙,地面建筑超高±0,无板将来做地面,首层顶板顶标高3.57。问题1:我应该如果设置首层底标高,是地下梁顶-0.1还是±0;(意思就是一般小框架没有地下室就没有首层底板怎么布置标高合理)问题2:此工程首层框架柱模板判断超不超高应该从底部什么位置算起?(是-0.1还是±0亦或者是基础顶面)问题3:每次遇到这种工程设置层高都很是纠结,(不知道对计算结果有什么影响),有没有什么好的办法
请教 请大神解惑
首先需要查看工程设置----计算设置---柱、查看一下超高计算的原则,超高底标高是什么原则、楼地面或板的原则,看选的是哪个,还有超高分段的原则,假设你的分段是1m,超高起始高度为3.6m,而且是不分段,计算总量的话,而且不足一段进一(也就是不满1m,按一段算)假设按默认的标高原则即可 默认的是首层有地下室找楼地面,无地下室找室外地坪,假设你的室外地坪是-0.3 那超高计算如下: [7.8(层高)+0.3(室内外高差)—3.6(超高起始高度)]/1(分段高度)=超高数量 8.1-3.6=4.5 不足一段按照一段算 则为6个超高数量 然后用超高数量乘以超高模板工程量: {[7.8(层高)+0.3(室内外高差)—3.6(超高起始高度)]*柱周长—(其他构件所扣减的模板量)}*6=超高模板工程量 扣减量如:构造柱 算至梁底或者板底等等的,还有扣减墙所占的等等,我的例子是在没有被任何扣减的情况下,直接*周长即可 超高部分为什么是6个?求解惑