错层工程如何设置墙体的砂浆标号2
工程为错层,两个单元,按一米错开,层高为2.8米,我应该怎样用分层墙来定义墙体? 1-10轴,车库层-3到0,一层为0-2.8,二层为2.8-5.6 10-20轴,车库层-2到1,一层为1-3.8,二层为3.8-6.6 我在做工程时,分层定义如下: 分层1:-3-1,水泥砂浆M10 分层2:1-3.8,混合砂浆M10 分层3:3.8-6.6,混合砂浆M7.5 结果出现:软件按10-20轴考虑砂浆标号,1-10轴一层的标号应该是混合M10,结果却是水泥M10. 请各位帮助解决一下,谢谢。 我没有在工程设置的标号设置定义。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问你现用版本是2008吗,如果是2008版本计算工程量好处理了,区域一为1-10轴,区域二11-20轴,采用区域一、区域二来定义就行了。 如果现用版本是8.0吗,用8.0版本计算工程量处理麻烦一点了,在构件属性定义上要分二次定义,或用分层墙来定义。
2008-10-14 05:45:20
-
建议用图形8.0,2008图形还不成熟,只能试用,不要做工程
2008-10-14 06:48:46
-
你把1-10与11-20轴的墙体分开定义,在区域内把不同的墙体选择点击右键 定义构件属性,吧把名称改为-1做标记,在做法中改标号就行了。
2008-10-14 07:23:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看