• 脚手架问题 如何区分计算内外墙脚手架3

    河南项目 高层剪力墙结构 查看构建图元工程量计算式 脚手架计算结果显示: 一部分墙是外墙外脚手架和外墙内脚手架 一部分墙是外墙外脚手架 还有一部分墙是内墙脚手架 1、怎么会出现这样的不同计算结果呢? 明明是内墙,怎么还有外墙脚手架呢?(是不是跟剪力墙的绘制起点有关系啊,比如从剪力墙柱的起点绘制与终点绘制结果就不同) 2、外墙脚手架 有朋友说可以在表格输入里面 用代码:建筑外周长*层高 是否可以? 3、那内墙脚手架如何计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一个问题有好几种情况。一种方法试一下:把房间建立完毕后,再计算一次,可能就不会出现内墙计算为外墙脚手架的问题。 第二个问题,杀猪杀屁股,各有各的招,根据自己对软件的理解和工程的实际情况采用,如果只是简单的建筑物,可行,如有凹进凸出就麻烦一些,个人认为,在墙体中直接套出来相对来说,比较好一点。 第三个问题,内墙脚手架也在内墙中套出来,但要注意,软件中墙体脚手架计算到板底,这有牵涉到对定额的理解了,尤其是墙上有梁的话,(非砖混结构),2008中能调整,但前期版本不行

    2008-10-16 11:09:36 

  • 外墙脚手架在表格中做,代码为建筑外同长*层高,也就是要分楼层分别计算,那样计算的结果才是正确的,你可以用建筑外周长*工程总高,那样出来的面积是层高面积总和的几倍. 内墙脚手架,你在定义墙的时候,在构件做法里多定义一个脚手架的相关定额,工程量代码选择体积长度*脚手架的高度即可 你试试

    2008-10-14 11:17:26 

  • 回答:外墙脚手架 可以在表格输入里面 用代码:建筑外周长*层高 外墙内墙可以在建立墙体构件套做法时套上脚手架定额,体积长度*高度即可。

    2008-10-14 11:48:15 

  • 所有层墙体布置完后,在表格输入里面分别套外墙、内墙脚手架子目,分别选外墙、内墙脚手架代码,将下方代码后的括号及括号内的数字去掉即为整楼的脚手架面积,内、外墙软件能够自动识别计算。

    2008-10-14 16:57:42 