• 梁、剪力墙、柱的纵向钢筋搭接接头百分率是多少?r

    图纸没有注明,梁、剪力墙、柱的纵向钢筋搭接接头百分率是多少?

    问题补充:03G101-1有相关规定吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸不会注明的。柱一般取50%,对墙构件(暗柱、端柱)的纵向钢筋接头百分率是按≤25%

    2008-10-14 11:23:54 

  • 这个东西平法和标准都是有明确数值的,软件已经考虑了。

    2008-10-14 11:37:18 

  • 这个是规范规定的,一般图纸也会有这样的说明,柱是50%,墙梁是25%,对于梁还要分面筋和底筋的受力区布置,上部筋应该在跨中布置并错开,下部筋在支座的1/3范围内错开布置。布筋是现场下料的考虑,对于算量来说在任何位置接头的都不影响工程量