CLANNAD 2020-11-06 17:50:13 | 湖北省 安装 | 5319查看 1回答
关于电气系统调试需要套哪些定额?调试数量怎么计算?
工程是一个小区,一共十几栋楼,六个低压配电间。现在其中一栋楼要结算(有商业有地下室有住宅),图纸设计普通照明、应急照明、插座动力系统都有。电缆从其中的两个低压配电间出线(配电间内有多个低压配电柜,电缆从其中几个配电柜出线),连接到地下室总配电箱(总配电箱是成品配电箱由厂家组装好发货,其中有防火卷帘、普通照明、应急照明、动力、风机等几种总配电箱,然后分到各楼层各地区分配电箱,再由分配电箱分到电气设备)。问:电气调试需要套哪几个调试?调试的数量怎么计算?送配电装置调试是按照结算楼栋数量确定,还是使用的配电间数量确定,还是使用的配电柜数量确定,还是总配电箱的数量确定,或者是配电间出线电缆数量确定?自动投入装置备用电源,备用电机,事故照明切换等调试需要套吗?数量怎么确定
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
送配电装置调试,按配电房出来的几回路就几个调试,自动投入装置备用电源,是几台发电机几个,事故照明切换等调试,出来的几回路就几个调试,接地电阻系统测试一幢楼一个
2020-11-29 09:21:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看