• LLK问题

    软件识别LLK为连梁  右键转换为框架梁   但是 转换为框架梁以后 LLK是画到支座边的 ,用不用拉伸进支座?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不要动

    2020-11-07 15:34:38 

  • 你好:用连梁定义,然后原位标注,软件按照框连梁计算的。

    2020-11-07 15:35:49 

  • 不用的,只要和支座相交,软件就会自动计算锚固的

    2020-11-07 15:37:03 

  • 不需要拉伸到支座内的

    与支座接触就可以的,

    2020-11-07 15:38:10 

  • llk画到暗柱边与画到暗柱里效果是不一样的,这是因为暗柱与剪力墙重叠,画到柱边时软件是按剪力墙为支座的,但是如果画到暗柱内部这就是以柱为支座的,所以应画到柱边或者剪力墙内部不属于暗柱的区域,以上是按框梁来画的,如果是以连梁来画的画是没有影响的。

    LLK自动识别时询问“代号为ll的梁侧面纵筋含有G或N,识别为连梁则过滤掉,否则识别为非框架梁”,我选识别为非框架梁,但结果生成的是门窗洞类别下的普通连梁,需转换。20181110重做时已经没有这个提示了,llk全部识别为连梁并且没有错误提示,但是连梁下无法自动识别原位标注,也无法手动布置原位标注,布置好原位标注的梁构件转换为连梁后也会丢失原位标注的钢筋

    但是如果将llk定义为框梁(可直接批量替换修改cad后识别),会出现更大的一个问题,就是剪力墙水平钢筋不能布置到ll里

    所以llk就是连梁,当定义为连梁是与画到什么位置没有关系,但是原位标注需要手动计算添加

    但是连梁没有跨的概念,当一个llk有侧面钢筋时,为便于计算原位标注的钢筋,不妨直接把他定义为框梁,唯一的差别就是下部通长筋在中间支座的不同。

    应用到同名梁这个功能要慎用,当两个同名梁是镜像布置的时候(图纸标注是反梁),原位标注使用应用到同名梁的功能是无法正确实现原位标注的镜像布置。另外,点选识别的原位标注不会自动应用到同名构件,而自动识别的原位标注也会导致这个错误。


    2021-06-23 20:56:16 