    请问老师,1)下图中冷热源管道未给出管道标高,能进行算量吗?

                      2)图二和图三是冷热源系统图,在系统图中未给出管道标高,具体该怎么算呀?

                      3)平面图中的快速除污器,泵组以及其他设备的高度也未说明高度,都是距地安装吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    实际业务中未给出管道标高的比比皆是,影响的只是竖向管道工程量 那么进行估算位置即可。比如梁下安装,基础底出管等等。又或者参考类似有标高其他项目的同类系统图,然后结合本项目位置 给出估算标高,计算结果后编制计算说明写明暂按xx标高处理,然后提交甲方确认即可。

    当然如果时间允许能在之前联系设计让设计深化设计也是可以的