• 我建好楼层后,输入完了10层的钢筋后,第11层是从

    我建好楼层后,输入完了10层的钢筋后,第11层是从10层复制过去的,层高也相同,但是墙柱的钢筋量却不相同,一层差了四吨多,急问为什么!

    问题补充:我算的是一栋三十层的,十层,十一层都是标准层,层高也相同

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙柱的钢筋与他所在是基础、中间层、顶层等和当前层变钢筋还是下层变钢筋等都有直接的关系,他即要和下层搭接、又要给上层欲留,所以计算是不一样的。

    2008-10-15 09:10:45 

  • 因为顶层与标准层的柱筋配置不同 所以钢筋量不同

    2008-10-15 09:06:06 

  • 11层是不是顶层啊,如果上面没有其他层,那么11层软件默认它为顶层,顶层有锚固和中间层当然不一样了。

    2008-10-15 09:10:02 

  • 柱子的钢筋,在把整个工程的柱钢筋布置完了,然后汇总计算,那样才是正确的,因为顶层的钢筋同楼层钢筋算法不一样.

    2008-10-15 09:13:45 