    a10-100层高3.6   手算最多也就37手算

    这软件计算的Ceil(2.3*49*14/Min(5*14,100))+Ceil(2.3*49*14/Min(5*14,100))+Ceil(394/100)+1

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这是柱的纵向竖向14mm钢筋是搭接连接,平法要求搭接区的箍筋按照min【5d,100】的间距布置钢筋的。箍

    首次提交 2020-11-09 19:40:00  最近修改2020-11-09 19:40:01 (修改过1次)

  • 锚固区、加密区,连接区都计算了。

    2021-05-06 04:07:46 