ro****@163.com 2008-10-16 10:25:11 | 四川省 其他专业 | 12551查看 6回答
1、空调安装中需要支架,那么我们在套定额的时候是套
1、空调安装中需要支架,那么我们在套定额的时候是套“通风空调制作安装工程设备支架”呢还是套“给排水、采暖、燃气安装工程的制作一般管架”呢? 2、设备支架定额中没有主材(型钢)而管道支架却有主材(型钢),两者在使用范围有什么区别? 3、在定额解释中,“室内各种管道安装均包括管道及管件安装,还包括管卡,托吊支架制作安装及支架的除锈、刷油,不得另计”既然如此,怎么还有“制作一般管架这项”呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.空调安装中的支架属于设备支架,套用通风空调一册相应子目。 2.设备支架定额中没有主材(型钢),但在其材料中已经含有了“角钢”,再加主材就重复了,所以不用另补主材。管道支架定额中不含(型钢),所以必须补充主材。 设备支架是相对于空调设备而言的,而管道支架则适用于各种管径的管道。 3.一般定额中规定DN32以下的管道支架已经包含在定额中了,DN32以上的需要另计。
2008-10-16 10:42:22
-
一、空调安装中通风系统设备支吊架套“通风空调制作安装工程设备支架”定额。冷冻换热机房设备支架安装套用静置设备与工艺金属结构制作安装工程定额中的相应子目。水系统管道支架套用定额分两种情况: 1.管道安装套用给排水、采暖、燃气工程安装定额,那么管道支架就套用给排水、采暖、燃气安装定额中的相应子目; 2.管道安装套用工业管道工程安装定额,那么管道支架就套用工业管道工程安装定额中的相应子目。 二、设备支架定额中不是没有主材,而是主材价含在定额项里,你说的管道支架却有主材(型钢),是定额项里不含主材价,在使用的时候要把主材价填进去。 三、关于管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算,室内管道公称直径32mm以上的,可另行计算。“制作一般管架这项”是针对管道安装定额项中不含支吊架项目制定的。
2008-10-16 16:06:57
-
在定额解释中,“室内各种管道安装均包括管道及管件安装,还包括管卡,托吊支架制作安装及支架的除锈、刷油,不得另计。要全面理解定额,一般定额中规定室内DN32以下的管道安装均包括管道及管件安装,还包括管卡,托吊支架制作安装及支架的除锈、刷油,已经包含在定额中了,DN32以上的管道不包含以上内容,所以需要另外计算。
2008-10-16 13:26:22
-
1、在定额解释中,“室内各种管道安装均包括管道及管件安装,还包括管卡,托吊支架制作安装及支架的除锈、刷油,不得另计”是指第八份册给排水中管径小于等于DN32的室内管道安装定额内已经包含管道支架,不得另外计算,大于DN32的管道支架还应该计算并包含支架除锈刷油等子目。 2、一般管架制作安装项目以“t”为计量单位。适用于单件重量100kg以内的管支架制作安装;单件重量大于100kg的执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》有关项目。设备支架定额中没有主材,但在其材料费中已经包含此项内容。 3、、空调安装中如果是中央空调中管道安装(既存在输送水介质管道)安装,应该执行第八分册支架安装子目。
2008-10-16 10:42:51
-
1.应该套设备支架。 2.设备支架 定额里材料含量含有角钢 实际施工也是角钢 3.河北定额规定金属管道小于等于DN32的管道支架定额内已经包含在其内,大于32以上的 管道支架另计!
2008-10-16 10:43:17
-
空调系统中分两种,一种是设备和风管的支吊架(要求计算的),套通风系统的设备支架和吊架安装子目。水系统中管道的吊架执行六册工艺管道吊架子目; 设备支架和管道支架的区别和范围,你可以参考03S402 室内管道支架及吊架及其他支架图集和管道设备安装验收规范; 有的包含主材,是因为这类材料用量不等,且要求不同,有的不含主材,需要自己补充或者看定额是否综合考虑用量了。 这个要看定额里各个材料的含量区分,或者参考规范及施工工艺; 至于你问的定额解释,各地可能不一样。如 我们这里规定 DN32室内钢管的支吊架应另行计算的。 再有就是,虽然定额规定包括管道支吊架制按,但是有时候需要增加特殊要求支吊架或者其他子目上需要支吊架,可以借用这类子目。 个人理解,建议可以理解一下定额说明及定额内材料含量。
2008-10-16 10:49:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看