• 各位老师,我这个地方还是按刚性防水套管算对吧

    套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    穿过混凝土板时,加套管。

    2020-11-11 19:50:04 

  • 按说明,说明怎么写就怎么算

    2020-11-11 19:48:02 

  • 要一般套管,不是防水套管。防水套管用在有防水要求的结构上面,如消防水池。

    2020-11-11 20:35:30 

  • 出屋面板(有防水要求)用钢性套管。

    2020-11-11 22:05:53 

  • 不是,出屋顶才用刚性防水套管。消防环管在屋顶之内。

    首次提交 2020-11-12 07:50:26  最近修改2020-11-12 07:50:26 (修改过1次)