• 钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,基础框架柱,钢筋算

    钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,基础框架柱,钢筋算量,独立基础底标高-8.20米,独立基础高度0.7米。框架柱自-8.20米至正负零,钢筋按照管螺纹连接,配筋为20根直径25的二级钢,计算框架柱钢筋重量时为什么每根长度只有0.15+0.7-0.04=0.81米?箍筋数量也不对?我已经建立基础层-8.20米。但是如果独立基础底标高改为-2.00米,框架柱钢筋与箍筋计算与手算一致。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 依次单击“计算设置”、“楼层管理”,设置你的基础层层高0.7m,添加地下一层层高7.5m 2 在地下一层画上柱构件,或从基础层复制柱。 3 运行计算, 4 单击“编辑钢筋”,选中柱,即会发现柱的主筋及箍筋的下料长度。 发生你上述情况的原因是你没有建立地下一层,只建了基础层。

    2008-11-01 20:56:37 

  • 把柱子的底标高设置同独立基础底一致再计算,在计算设置里还要设置柱插筋,单击“编辑钢筋”,选中柱,即会发现柱的主筋及箍筋的下料长度。

    2008-11-02 08:46:46 

  • 你把柱子的底标高设置同独立基础底一致再计算

    2008-11-01 18:32:22 

  • 要把柱的底标高改为-8.2,在计算设置里还要设置柱插筋

    2008-11-01 18:36:08 

  • 钢筋软件的柱子在基础会根据基础高度自动生根的。 不用你自己考虑。 而箍筋不正确是因为 软件在基础里面算的就是计算设置里面设置的2或者3个箍筋。 你的图形可以这么的建立就会正确的。 独立基础房子基础层。 建立-1层为独立基础顶到+-0 这样箍筋会在-1层里。 你的量也会是正确的了

    2008-11-01 18:46:35 

  • 那你仅仅在楼层管理里设置基础层是不行的,那样柱子计算出的钢筋工程量肯定是不对的,建议你新建基础层和负一层的,层高分别为0.7m和8.2m,然后按照构件分别在两个楼层里新建和绘制即可

    2008-11-01 18:56:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!