guocheng 2008-11-01 18:12:43 | 山东省 其他专业 | 2083查看 6回答
钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,基础框架柱,钢筋算
钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,基础框架柱,钢筋算量,独立基础底标高-8.20米,独立基础高度0.7米。框架柱自-8.20米至正负零,钢筋按照管螺纹连接,配筋为20根直径25的二级钢,计算框架柱钢筋重量时为什么每根长度只有0.15+0.7-0.04=0.81米?箍筋数量也不对?我已经建立基础层-8.20米。但是如果独立基础底标高改为-2.00米,框架柱钢筋与箍筋计算与手算一致。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 依次单击“计算设置”、“楼层管理”,设置你的基础层层高0.7m,添加地下一层层高7.5m 2 在地下一层画上柱构件,或从基础层复制柱。 3 运行计算, 4 单击“编辑钢筋”,选中柱,即会发现柱的主筋及箍筋的下料长度。 发生你上述情况的原因是你没有建立地下一层,只建了基础层。
2008-11-01 20:56:37
-
把柱子的底标高设置同独立基础底一致再计算,在计算设置里还要设置柱插筋,单击“编辑钢筋”,选中柱,即会发现柱的主筋及箍筋的下料长度。
2008-11-02 08:46:46
-
你把柱子的底标高设置同独立基础底一致再计算
2008-11-01 18:32:22
-
要把柱的底标高改为-8.2,在计算设置里还要设置柱插筋
2008-11-01 18:36:08
-
钢筋软件的柱子在基础会根据基础高度自动生根的。 不用你自己考虑。 而箍筋不正确是因为 软件在基础里面算的就是计算设置里面设置的2或者3个箍筋。 你的图形可以这么的建立就会正确的。 独立基础房子基础层。 建立-1层为独立基础顶到+-0 这样箍筋会在-1层里。 你的量也会是正确的了
2008-11-01 18:46:35
-
那你仅仅在楼层管理里设置基础层是不行的,那样柱子计算出的钢筋工程量肯定是不对的,建议你新建基础层和负一层的,层高分别为0.7m和8.2m,然后按照构件分别在两个楼层里新建和绘制即可
2008-11-01 18:56:55
-
请问钢筋混凝土基础手工算量时分布筋与受力筋所在本条基的长度是否按同一长度?内外墙基础钢筋算量是如何规定?如:分布筋的根数*钢筋混凝土条基净长还是满外尺寸?受力筋呢?
-
请问钢结构中的基础短柱混凝土怎么计算,是按框架柱计算,基底到-0.05,是不是DZ高度就是从基础算到
请问钢结构中的基础短柱混凝土怎么计算,是按框架柱计算,基底到-0.05,是不是DZ高度就是从基础算到-0.05,如果我的基础底标高是-2.15,那么柱标高是2.1高吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看