• 1-3轴基底标高为-2.00米,3-4轴基底标高为

    1-3轴基底标高为-2.00米,3-4轴基底标高为1.8米。3-4轴的室内地面标高正好是1-3轴底上一层的地面标高,

    问题补充:在GCL8.0基础层里没有门、窗构件,其他楼层又没有基础构件。所以画出基础就画不上门、窗。画上门、窗就画不出基础,不知怎样解决。在子楼层里可以画上门、窗,但墙的扣减关系又出现问题,怎么办

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在GCL8.0基础层里没有门、窗构件,其他楼层又没有基础构件。所以画出基础就画不上门、窗。画上门、窗就画不出基础,不知怎样解决。 回答:如果想在基础里画门、窗构件,就必须在楼层管理里在基础层里添加基础子楼层。这样就可以设置门窗构件啦。不妨试一试?

    2008-11-02 14:37:03 

  • 分别绘制不就可以了么。 1-3 和3-4 正好是差一层 对吧。 那就分别画。 个边的就可以了。 中间轴线按照最好层的画

    2008-11-01 22:30:17 

  • 你把3-4轴的室内标高1。8米定为首层正负零,然后门窗就在-1层建构件并把他画上即可。

    2008-11-01 22:34:06 

  • 1、GCL8.0里基础部分的构件不管其标高在哪个位置都在基础层里画图计算,你就不要管它的标高正不正确,只要计算出的量是准确的就行.设底上一层的地面标高以下为基础层的层高(按最深处的高度),然后以上分别设层画图计算

    2008-11-01 22:40:22 

  • 分别绘制。

    2008-11-02 00:41:24 

  • 用子楼层来处理即可

    2008-11-02 07:39:48 

  • 1-3轴和3-4轴的构件分别定义,分别绘制。

    2008-11-02 08:00:20 

  • 建议门窗手工扣减,其他构件绘制不变!

    2008-11-02 10:31:08 