Baby show 2020-11-13 11:43:39 | 广东省 安装 | 846查看 2回答
请教一下
这个防火门监控模块是需要电源和信号线的吗,那这个里面共管2种软电线,是不是指的一种是电源线一种是信号线,那种是可以作为电源线的呢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个防火门监控模块是需要电源和信号线的吗,那这个里面共管2种软电线,是不是指的一种是电源线一种是信号线,那种是可以作为电源线的呢。
是的 ZR-RVS2*1.5是信号总线 NH-RVS-2*4是电源线
2020-11-13 13:20:57
-
主要理解防火门监控模块的作用,他相当于一个输入输出模块 需要电源线即图纸NH-RVS-2*4 来给模块提供DC24V电源控制门磁开关启或闭。也需要门磁开关反馈信号给监控器启或闭的状态即图纸ZR-RVS-2*1.5
2020-11-13 13:33:10