• 接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接..

    接地极的作法为:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环行,并将接地线上的基础梁(如没有基础梁的用-40x4热镀锌扁钢)及结构地板上下两层主筋相互焊接成网状接地体。

    问题:

    1、将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环行:可不可理解为地梁上下两层各焊接两根主筋,共焊接4根,套均压环定额时工程量x2。

    2、将接地线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网状接地体:请问这部分如何计算,套用什么定额呢。

    3、根据设计说明应该列哪几项定额:均压环(利用地梁钢筋)、接地母线(无地梁处用镀锌扁铁)还需要列哪些定额呢。

    4、图片为均压环连接时跨接处,这个可不可以套接地网跨接定额、按处计算呢。

    均压环

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、第一条理解正确,如果现场确实那样做了,工程量是应该乘2;

    2、按照图示以延长米计算工程量;

    3、如果利用梁内主筋套用均压环定额子目,如果采用扁钢连接套用户内接地母线定额子目

    4、此处属于均压环梁内主筋的跨焊,属于均压环定额内的正常工作作范围。

    回答正确请采纳,并点赞,因为每个专家都是无偿服务的,谢谢!

    首次提交 2020-11-13 17:26:30  最近修改2020-11-13 17:26:30 (修改过1次)

  • 接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接.


    答:执行均压环的定额子目,定额规则是两根,超过两根的乘以系数

    2020-11-13 18:06:25 

  • 接地极为建筑物基础底梁上下两层主筋通长焊接形成的基础接地网,计算工作量时时有两种情况:

    1、上下两层主筋都大于Φ16,完全可以上下各一根通长焊接形成的基础接地网。套均压环定额时不用乘2倍。

    2、上下两层主筋都小于Φ16,需要上下各两根主筋通长焊接形成的基础接地网。套均压环定额时要乘2倍。


    2021-11-13 16:03:29 