• 新建导线规格型号是RVVP2*1,但是计算式中的的构架名称是RVVP1,是什么情

    导线规格

    2020-11-13 17:48:13 补充

    构架RVVP1长度都乘了2的倍数

    2020-11-13 20:28:13 补充

    如果我不用新建,可以用PVVP1的工程量除以2得到PVVP2*1的工程量吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你弄错地方了。

    2芯屏蔽护套软线,工程量不能乘以2 ,所以要在电缆导管界面,建电缆导管的构件,才不会出现你说的这些错误。

    工程量÷2 是正确的,名称改一下(RVVP-2*1.0)

    首次提交 2020-11-13 19:11:58  最近修改2020-11-13 19:11:59 (修改过1次)

  • 这一个不是一个东西,你再好好看看。

    2020-11-13 17:28:14 

  • 电缆就不会乘;额。电线是按芯数乘的。电线套定额是单线来算的。软件自动区别了电缆和电线。工程量直接处理完了

    首次提交 2020-11-13 17:39:05  最近修改2020-11-13 17:39:05 (修改过1次)

  • 新建导线规格型号是RVVP2*1,但是计算式中的的构架名称是RVVP1,是什么情


    答:多芯线

    2020-11-13 17:47:19 

  • 原因比较简单~因为你在“电线”中新建的~如果不想重新画,可以看下图

    答疑解惑