• 在砖混条基中,混凝土垫层的底标高是-4.3米,基础

    在砖混条基中,混凝土垫层的底标高是-4.3米,基础层高设定为4.3米,构造柱在-1.2处生根,为什么在基础层中修改了构造柱底标高时(取消括号默认值直接输-1.2米),上面楼层的构造柱的底标高也跟着都变了,并且在基础层中的三维显示中构造柱在半空中显示?

    问题补充:请问:jsjdczq 如何在服务新干线上与你联系?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础里面你柱子直接按照默认的就可以。 条基会自动的扣掉柱。 柱从条基顶算起的。 其他层的如果你不是复制过去的。不会出现你说的问题。

    2008-11-02 12:18:07 

  • 在首层设置构造柱、构造柱底标高设置成-1.2M即可、在基础层里就不用设置了。

    2008-11-02 12:18:16 

  • 构造柱的底标高应该在楼层构件属性中修改.

    2008-11-02 12:31:58 

  • -1.2m处必须有基础构件才行,构造柱在基础层中的生根是自动寻找基础底的,不用设置标高,并且不用担心重复计算,基础部分的重叠部分软件会自动扣减的。

    2008-11-02 12:35:16 

  • 那你肯定是从基础层把构造柱复制的首层的,这样复制后还是选择修改构造柱的属性的,你可以在首层里把这些构造柱全部选中,点击属性或者右键选择构件属性编辑器,直接修改底标高即可!

    2008-11-02 12:41:39 

  • 构造柱生根于-1.2米处,你设定好了后,在复制到上部结构时,会把你原来设置的信息也复制过去,这时对于上部结构的构造柱,只要选定所有构造柱,把底标高设置改成默认即可(也就是全部输入为空括号)。

    2008-11-02 13:09:42 

  • 只在基础里修改,上面的你都选择默认的即可

    2008-11-02 13:13:18 

  • 正确的绘制方法:1.定义绘制好首层柱;2.分别定义绘制好条形基础及地圈梁;3.将首层的构造柱复制到基础层,不用去修改基础层构造柱的底标高.

    2008-11-02 13:48:29 

  • 柱的标高应在属性中修改

    2008-11-02 14:01:20 

  • 在设置构造柱时就将标高进行修改为-1.2,然后画图。如果已经画好图形时修改构造柱标高应全部选择所有的构造柱,在属性里修改底标高就行了。有可能是你从一层复制的构件,底标高要进行修改才行。修改后进行保存。整个图形就不会出现上述现象了。

    2008-11-02 15:04:11 

  • 你把上一层的标高修改一下

    2008-11-03 12:06:09 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: