• 钢筋处理

    1、车库图纸说明中,凡是框架-剪力墙结构(主体部分)未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内按图十一设置暗梁。   截图中,主楼地下室剪力墙在车库里,画蓝线位置是(主楼地下室剪力墙),墙顶没有梁,那么是否要按说明设置暗梁呢?为什么?(主要想知道画蓝线位置是否属于边框范围?)


    2、 截图中画蓝线位置的两个KZ1高度到车库顶-2m位置截止,与车库WKL连接, 那么柱子顶部的锚固是按照边柱?还是中柱?

    边框梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、不属于外不需要设置暗梁。

    2、有一侧没有板,是边柱,软件是可以识别计算的。

    2020-11-14 14:20:58 

  • 答:1、蓝线不需要设置暗梁。2、是边柱。

    2020-11-14 16:45:57 