sch8888 2008-11-02 15:49:11 | 广东省 其他专业 | 1640查看 5回答
通长筋的搭接是设计搭接还是非设计搭接3
通长筋的搭接是设计搭接还是非设计搭接? 广东定额对钢筋损耗规定如下:Φ10以内的为钢筋损耗2%,Φ10以外的为钢筋损耗4%,内容包含了非设计搭接。因此、设计要求通长时,搭接是设计搭接还是非设计搭接? 请高手给出有规范文件的答复。 谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计要求通长时,搭接不是设计搭接而是非设计搭接的。但是定额中钢筋损耗只含施工过程中的钢筋损耗而不包括国家规定的定尺长度的搭接长度。
2008-11-02 23:40:04
-
在图集03G101中对通长筋的搭接有要求的,应该属于设计搭接。
2008-11-03 18:58:16
-
设计要求通长时,搭接不是设计搭接而是非设计搭接的,一般情况下设计是不会有要求的,基本上都是按照国标图集执行的
2008-11-02 16:07:21
-
通长筋的搭接除了设计明确搭接方式和位置以外所产生的搭接均属于非设计搭接。 一般的钢筋搭接是指钢筋生产定尺与施工通长钢筋差别所产生的搭接,一般由定额规定计算方法(规范在这方面没有规定)。
2008-11-02 16:22:51
-
应该属于设计搭接图集03G101-1 54页对通长筋的搭接是有定位要求的,不是在哪个位置随便搭接的,所以应该属于设计搭接。
2008-11-02 16:25:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看