• 风机回路

    系统图

    平面图

    平面图只表示了一条回路  系统图有四条回路需要计算  请问是一条回路量四次吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是。电源线回路按截图一的设计图示长度计算。

    控制回路管线;

    风口启动风机;从配电箱计算到风口。

    消防时启动风机;从消防主机柜计算到配电箱。

    消防风机直启线;从墙上启动按钮计算到配电箱。

    2020-11-16 04:33:34 

  • 他们表示不同的左右。1、风机电源线。2、百叶风口电源线3、消防联动线4、风机启动线。望采纳

    2020-11-15 08:45:39 

  • 是的,应该按系统图计算

    2020-11-15 08:46:50 

  • 平面图只表示了一条回路,是因为这个图是动力干线图,其它设备会在其它系统平面图上显示

    风口启动风机一般会在弱电系统上显示(或者其它平面图)

    消防时启动风机及消防风机直启线:是在消防平面图上显示

    最后一个至中控室终端是弱电系统里面显示

    2020-11-15 10:51:03 