• 请问老师设计防火门监控模块是明装,但是管是暗敷,那我给模块预留的线盒是明装或暗装

    给防火门监控模块预留的接线盒是明装呢还是暗装,或者不需要接线盒

    接线盒

    预留


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防火门监控模块是明装,管是暗敷,需要在这个位置暗装一个接线盒

    2020-11-15 17:19:20 

  • 模块预留的线盒是暗装的

    2020-11-15 18:31:42 

  • 管暗配,接线盒必须暗装。

    2020-11-15 21:01:00 