12345nb 2020-11-16 16:18:46 | 山东省 土建 | 489查看 1回答
请问:图中的钢筋标注方法在剪力墙配筋中无法输入,应该怎么处理呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是墙下有附加的短竖筋,请仔细看看图纸。确认没问题后也是可以输入的(1)C14-150+(1)C14/C16-150
首次提交 2020-11-16 16:21:26 最近修改2020-11-16 16:21:26 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看