大象 2020-11-17 13:32:18 | 河北省 电力预算计价软件GCCP | 1374查看 1回答
电力定额烟囱高度套取定额问题
工程是一电厂,方烟囱80m高,可以套用电力定额中构筑物中的烟囱定额吗?(构筑物烟囱定额适用范围120~270m以内),如果不适用,那定额子目筒身120m以内的定义是什么?难道说不超过120m的筒身按墙计算?如果这样那模板、脚手架、塔吊等等怎么算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电厂的烟囱高度一般都大于120m,所以定额站设置子目时只考虑了120-270m的烟囱。如果你的工程是在工程量清单投标阶段的话,你可以借用120m烟囱套取来组价,也可以用地方定额来组价。套用了电力定额的烟囱子目,你就不用考虑模板、脚手架、塔吊等,如套用地方定额根据地方定额的相关说明和计算规则执行。一般烟囱工程,都是由业主单独发包给专业的烟囱施工单位施工。
2020-11-17 14:17:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看