• 请教剪力墙垂直钢筋的输入m

    请问剪力墙(墙厚500)中垂直分布筋,外侧C20-200/C20-100 ;内侧C20-200,在软件中应怎么输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问剪力墙(墙厚500)中垂直分布筋,外侧C20-200/C20-100 ;内侧C20-200,在软件中应怎么输入 (2)C20@200+(1)C20@100

    2008-11-03 15:12:49 

  • 输入(1)C20@200+(1)C20@100+(1)C20@200就可以了。

    2008-11-03 15:15:01 

  • 外侧C20-200/C20-100 ;内侧C20-200,在输入时之间用加号连起来就可以了,如1C20@200+1C20@100+1C20@200或者2C20@200+1C20@100

    2008-11-03 15:28:44 

  • 这个看你的外侧钢筋的加密范围来定该如何输钢筋,(但工程一般不会出现这种情况),如200与100的间距各半的话,就输(1)C20@200+(1)C20@150,如果是1/3的200间距,2/3的100间距就输(1)C20@200+(1)C20@133.这样来处理.

    2008-11-03 15:32:28 

  • 你速与设计人员协商,我看你的外墙钢筋设计是否有误,根据我的估计你是不是外墙钢筋为C20-200,在墙厚500的中间又增加了1层竖向钢筋啊。

    2008-11-03 15:38:08 

  • 输入(1)C20@200+(1)C20@100+(1)C20@200,根据03G101-1图集规定墙厚大于400小于等于700时,配3排钢筋,C20@100是中间层的钢筋。

    2008-11-03 15:44:05 

  • 根据03G101-1图集规定墙厚大于400小于等于700时,配3排钢筋,在软件中应怎么输入(1)C20@200+(1)C20@100+(1)C20@200就可以了。

    2008-11-04 10:21:57 