• 坡屋面屋脊顶标高为15.685米,下低点12米,在

    坡屋面屋脊顶标高为15.685米,下低点12米,在钢筋计算中,我定义斜屋面板上标高15.685,下标高12米,能画出和计算,但转入图形算量后,提示斜屋面板非法,说不能超出本层标高。我该怎么调整。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我一般是把屋面与顶层设再同一个楼层,不单独把屋面设一个楼层,这样斜屋面的标高就不会出现超出楼层标高的问题了,只是要修改顶层的墙体,梁,柱等构件的标高。如果屋面单独设立楼层,斜屋面的层高要不小于最低点到屋脊的高度。同时板不要布置在顶层要布置在屋面层里。

    2008-11-03 17:08:02 

  • 在算量里,修改顶层层高,按最高点设。

    2008-11-06 18:47:21 

  • 坡屋面屋脊顶标高为15.685米,下低点12米,在钢筋计算中,我定义斜屋面板上标高15.685,下标高12米,能画出和计算,但转入图形算量后,提示斜屋面板非法,说不能超出本层标高。我该怎么调整。 答:应检查楼层设置标高,然后进行检查。

    2008-11-03 16:42:52 

  • 答:1、屋面尽量不要单独建立一层 2、注意正负零对构件的影响

    2008-11-03 16:45:06 

  • 钢筋软件是不受层高限制的,但导入到图形算量软件中,构件标高受层高限制的.你可以把顶层层高改为屋脊到该层楼面之间的距离即可。

    2008-11-03 16:46:23 

  • 在图形算量里检查修正楼层设置后再重新导入GGJ文件.

    2008-11-03 16:47:01 

  • 你导入后不要计算。 把顶层的层高调整成 你这个板的高度范围内 就可以了

    2008-11-03 16:50:13 

  • 可以把标高改一下吧,检查一下标高,8.0里面构件的标告是不能超过本楼层的标高的

    2008-11-03 16:51:27 

  • 修改一下楼层高度试试.

    2008-11-03 16:53:01 

  • GCL10.0钢筋软件的标高是放开,构件是可以跨越“层高”的限制,当你导入GCL8.0时,构件是不可以跨越“层高”的,所以就会出现“不能超出本层标高”的错误提示,处理办法:修改那些超出本层标高的构件。

    2008-11-03 16:59:01 

  • 坡屋面屋脊顶标高为15.685米,下低点12米,在钢筋计算中,我定义斜屋面板上标高15.685,下标高12米,能画出和计算,但转入图形算量后,提示斜屋面板非法,说不能超出本层标高。我该怎么调整。 我也遇到过此类问题,如果有人知道可以说的详细点具体操作吗?上面同志的回答我不太明白。

    2008-11-03 16:59:14 

  • 1 “修改那些超出本层标高的构件”的说法,是想出来的,修改了,斜板的工程量还准吗? 2 我也遇到过这类情况,我的办法是:导入图形后,重新设置楼层层高,即:将屋面层的层高设置成能容纳得下你的斜板的顶面标高的“值”,软件就能计算了。

    2008-11-04 16:10:02 