番番 2008-11-03 17:55:06 | 湖北省 其他专业 | 1114查看 10回答
基础层柱钢筋如何设置j
基础层层高3.0米、独立基础高600、我设置柱底标高-2.40,柱高2400、为什么汇总计算钢筋结果,只有插筋长度960MM?和首层的柱筋断开了?问题补充:我做的工程是柱子钢筋不插到基础底。只插到-2.40米标高、有38根柱子在±0.00处就和一层断开了、柱子高只有2.04米。这一部分钢筋、我应该如何设置?谢谢各位老师的回复:
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件里,柱子的底标高必须是设置到基础底部,垫层之上,软件会自动扣保护层进行计算的,如果你设置柱底标高-2.40,那么柱钢筋就插不到基础底了,钢筋肯定是要从基础底部算起的。
2008-11-03 18:17:19
-
基础层层高3.0米、独立基础高600、我设置柱底标高-2.40,柱高2400、为什么汇总计算钢筋结果,只有插筋长度960MM?和首层的柱筋断开了 你要多设一个负一层层高为2.4这样就不会错了
2008-11-04 08:02:27
-
1.你不用设置 软件会自动考虑的。 基础你需要考的的就是弯折。在计算设置里面柱子。第二行
2008-11-03 17:57:18
-
答:软件里的基础层只计算柱子的插筋,基础只首层地面的那部分柱子钢筋计入首层柱子钢筋里~~
2008-11-03 17:57:58
-
柱高应是3000,底标高为-3.0,就对了, 柱高要到基础底才能正确计算
2008-11-03 17:58:02
-
你设置的柱钢筋应该要从独立基础底开始,在基础层中只有钢筋插筋,而在首层中才有柱包括基础在内钢筋工程量的。
2008-11-03 17:59:50
-
基础层柱钢筋在首层设置、柱底标高设置为-2.4米、插筋设置为锚固即可。
2008-11-03 18:02:36
-
柱子的底标高也是3.0米,你设置的-2.4米就是错误的。
2008-11-03 18:09:53
-
这是软件的计算设置的,基础层主筋的的工程量是合并在首层的工程量里了,但是总量是不会有错的!
2008-11-03 18:24:21
-
基础层层高3.0米、独立基础高600、我设置柱底标高-2.40,柱高2400、为什么汇总计算钢筋结果,只有插筋长度960MM?和首层的柱筋断开了? 我的回答:柱子的底标高不用做修改!软件会自动计算到基础底部!这样插筋才能计算正确!
2008-11-03 18:27:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看