谭焱 2020-11-18 15:47:39 | 辽宁省 土建土建计量GTJ | 624查看 1回答
框架柱箍筋
麻烦问下各位老师,当独立基础高度不满足框架柱纵筋直锚长度时,柱子纵筋在锚固区内的箍筋间距按图集算应该是多少?????是500还是5d和100取小值???图纸没给任何柱子在基础里锚固的节点,我感觉应该是5d和100取小值,但是我又不敢确定!
2020-11-18 16:07:02 补充
16G101-3中的又是指什么情况???
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
插筋底部的弯折是6d和150中的大值。箍筋是不少于2根,间距不大于500,软件里能自动处理好的
首次提交 2020-11-18 15:49:48 最近修改2020-11-18 15:49:48 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看