白菜 2020-11-19 09:22:04 | 天津市 安装 | 1473查看 1回答
图中XFDL是低压柜出线,请问,这里的意思是从低压柜出线到电缆井中连接T接箱,再从T接箱连至各个控制箱或电源箱吗?那此处电缆要留预留长度吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 88512 被赞: 75082
是的。T接箱、配电箱按计算规则预留半周长。
2020-11-19 09:54:01
电缆T接箱的问题
图为动力系统竖向干线图,平面图中未体现T接箱位置。请问:1、这一趟干线T接箱这么多的情况下,T接箱都安装在竖井内吗?2、T接后的连接到各配电箱的电缆型号和主电缆一致吗(图纸中未说明分支电缆型号)?3、电缆在T接箱位置需要考虑预留吗?感谢老师们回答。
T接电线长度怎么计算
请问图中的ZR-BV-5*4这根电线长度怎么计算?
求接线箱接电缆的图片
T接箱与预分支电缆
预分支电缆头接终端箱是否计算电缆头。电缆进入T接箱是否计算电缆头与预留半周长。