惨兮兮 2020-11-19 11:37:45 | 湖北省 安装 | 1814查看 1回答
电缆保护管是先进入强电井内的竖向桥架,再敷设至配电箱,还是先进入配电箱再走桥架?
电缆保护管埋地暗敷进入建筑物的强电井,从首层地面出来时,是先进入强电井内的竖向桥架,再敷设至配电箱,还是先进入配电箱再走桥架?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外进线到强电井,
看系统图,如果强电井有总配电箱,则电缆先进箱,再分出走桥架。
如果总配箱在其它地方,则走桥架到箱后再分。
2020-11-19 11:43:24
-
下面桥架部分是连接电井旁边的桥架,那根线是该层应急系统板上的线,这根线应该是直接凿墙进入电箱还是一半凿墙然后一半进桥架后再进配电箱
-
电线或者电缆在配电箱配电柜的预留处的工程量算到管内穿线还是线槽配线呢?
电线或者电缆从配电箱出线(考虑预留),然后走管(此处的电线/电缆算作是管内穿线),再走桥架(此处的电线/电缆算作是线槽配线),那么请问 配电箱 配电柜处预留的半周长这个量是算到管内穿线里面去吗?
-
请问各位老师,湖北18定额中电井内的配电箱,桥架,要乘以人工系数吗
请问各位老师,湖北18定额中电井内的配电箱,桥架,敷设在桥架里面的电缆,灯具,配管,这些要乘以人工系数吗?还要那智控弱电这些电井内的弱电设备也要乘以人工系数吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看