• 在设置起点与选择起点时为啥在桥架中显示的是线管而不是线,要在桥架中要配线

    要是在新建一个电线在去选择桥架配线,这不是就失去设置起点选择起点的意义了吗

    2020-11-19 14:07:13 补充

    设置起点

    2020-11-19 14:15:20 补充

    桥架配线

    2020-11-19 14:17:54 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你设置的是线管不是线,你要在下面有设置电线,咸电缆才会是电缆,设置起点,选择起点后你在管道的属性中配置什么电线,工程量汇总中反映的是电线的量,我看你的选择起点有完成吗?连接桥架的管道应该变黄你再检查一下